我们用质量流量计计量糖浆,每十公斤一个脉冲,脉宽设为100MS。在线监控PLC扫描周期为19MS,计量正常。最近工艺改变,要求精度提高,我们便改变为每一公斤一个脉冲,脉宽设为25MS,没想到却出现了严重的脉冲丢失。
我们看了一下输入模块,6ES7 321-7BH00-0AB0,正好支持硬件中断。便将计量程序段做进OB40中,问题立即解决。
平时不太注意的功能,没想到关键时刻就是锋利的刀刃,一下就将麻烦解决了。