quote:以下是引用Zane在2011-05-06 21:57:42的发言:
1.楼主最新的曲线图最说明问题了,处理好干扰,谁都可以做出这个曲线的。
2.楼主的试验桌的照片也很说明问题,一堆乱哄哄的,基本的EMC条件都不符合,是做所谓精度测量实验的地方吗?
3.再回答个最简单的问题,PT100能替代PT1000吗?其他的争论我觉得都是徒劳的。
语气有所变化,欢喜中。
声明一下,四个测量通道都没有加软件滤波。
桌面没法不乱,临时拼凑的系统又不是事先设计的专用装置。
简单问题还用回答吗(略)。
还要说明一下,进入数显控制仪的是3线制铂电阻,进入模块的是2线制接法,没想接多么规范,如果这样的装置也能获得较小误差,不是更能说明我的做法可行吗?!