quote:以下是引用yhgcqzd在2010-12-03 05:58:19的发言:
需要用到PID模块,和一个特殊的模块《水泵运行判断模块》,这个特殊的模块应具有如下功能(不仅限如此):
⒈ 具有分程控制功能,
及将PID模块输出的0-100%信号分为4段,分别控制4台变频水泵的运行。
第1段:0-25%。
第2段:25-50%。
第3段:50-75%。
第4段:75-100%。
⒉ 需要根据用户的要求(如优先启动累计运行时间最少的水泵等),来确定第2、3、4号水泵的驱动顺序。每个用户对这个要求是不同的。
同意这种做法,如果是4台单独的变频器控制4台泵,就只要pid控制就可以了,一个很简单的恒压供水控制,这种场合甚至都不需要用到PLC控制,一个压力传感器和一台变频器就搞定了,其实可以只用一台变频器和三个接触器来控制的,时序方面可以参照这里做法