怀疑是因为高压冲击损坏。
1、注意检查一下接地情况,测量每个模块接地点的接地电阻,应不大于4Ω,连接(测点至接地汇流排之间)电阻应不大于1Ω。
2、如果接地没有问题,建议给模块及PLC的电源加一个隔离变压器,如果已经配了隔离变压器,就再增加一个电源滤波器(单相、20A)。