[已解决]关于MBUS_MSG指令的DataPtr的问题

已锁定

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

[已解决]关于MBUS_MSG指令的DataPtr的问题

3575

1

2011-05-07 12:36:56

200作主站,现在从站没问题可以被电脑的modbuspoll读写,程序都编好了,现在发现数据始终有问题,DataPtr这里我是读取VW1224的数据,那么按照要求就应该是&VB1224,运行之后VW1224数据为1,可监控发现&VB1224数据变成了16#080004C8,而我的从站数据没有被更新,不知道哪里还有问题.
我发现我的从站仅支持多个寄存器写入(modbus功能16),我把mmodbusForceMulti置位了,终于搞定了