发布于 2011-05-07 13:38:51
17楼
谢谢万斑竹,yhgcqzd的办法也很好。做在报警里也行。现在我用WinCC Online Table Control生成记录了,非周期、变化时归档。任务基本完成。本来想用非周期-事件控制。试过才知道:1、事件控制如果选取变量m,m由0->1,再由1->0,生成两条记录,其实一条就够;2、如果选取C脚本,返回值由0->1,再由1->0同样生成两条;3、采用事件控制触发归档时,是不是事件控制变量m和由m触发的记录data两者有时不能在wincc同一采样周期内读取,还是归档变量太多归档系统不响应和通讯延迟的原因(?),在线看m=1维持了至少3S的时间再变回0,别说是两条有时候一条记录也没法生成,“m触发”这么不好用吗?最后采用了非周期、变化时归档,目前为止,还算正常。
邮箱shrpng6@163.com QQ:346324768欢迎联系!