回 Zane 版主:
(您提出的问题感动我,至少您认真看了。)
“1.恒温炉系统的测量分辨率,精度是多少?温控精度是多少?
2.以B级PT100为例,你的变送器的量程是多少?你的测量分辨率是多少?测量精度又是多少?
3.测量系统的随机误差是多少?测量系统的系统误差又是多少
4.你的实验方法我认为也存在问题,对比对象之间条件不一致,你的对比方法应该是B级PT100+变送器+EM231两个通道,一个采用直接读数,另一个采用你的所谓智能修正法所得到的数据,与恒温炉的数据的对比得出的结论。你现在的做法没有可比性
5.从你最后的误差统计表格来看,A通道的误差也已远大于0.1度了。你始终让别人看你的温度数据是在小数点后2位变化的,却对系统精度的指标避而不谈。”
附件中有恒温炉参数和简单说明:
修正说明