回复:应用探讨——S7-300/400中的“硬件中断”

凤荷

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2011-05-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-05-07 19:55:21

44楼

quote:以下是引用龍族在2011-05-06 22:16:37的发言:
我们用质量流量计计量糖浆,每十公斤一个脉冲,脉宽设为100MS。在线监控PLC扫描周期为19MS,计量正常。最近工艺改变,要求精度提高,我们便改变为每一公斤一个脉冲,脉宽设为25MS,没想到却出现了严重的脉冲丢失。
我们看了一下输入模块,6ES7 321-7BH00-0AB0,正好支持硬件中断。便将计量程序段做进OB40中,问题立即解决。
平时不太注意的功能,没想到关键时刻就是锋利的刀刃,一下就将麻烦解决了。

质量流量计不是送出4~20mA的电流吗?你指的是流量累计是吗?可是为什么改之后会脉冲丢失呢?它的脉宽不是高于CPU的扫描周期吗?