回复楼上朋友,我们用的这台质量流量计不但有模拟量输出,还有脉冲输出功能。计量方式是PLC采样流量计来的脉冲信号。
虽然是脉宽大于PLC的扫描周期,但还是出现了丢失脉冲现象。因为程序内还有别的中断程序,用STEP 7监控的扫描周期并不是100%与实际情况吻合。
将脉冲累加程序做到OB40中去,就不需要去考虑别的中断程序运行时PLC的扫描周期,结果证明一切,采用硬件中断后,问题解决!