quote:以下是引用kdrjl在2011-05-06 14:40:56的发言:
S7-200与MM440同柜放置,特别是模拟型号的连接,容易出现问题。y版在此的3个精华帖,很值的共享。出现问题不要盲目的处理,要测试他们之间的共地状态。再做处理。
我做过的很多柜子都是将S7-200和MM440还有低压器件放一起的,因为我们的设备就配一套控制柜,刚开始做的时候干扰确实很大,尤其模拟量信号,可以看到变频器运行和停止两种情况下,模拟量转换后的数字会叠加一个干扰信号,数值会变,后来严格做到变频器PE接地,电机外壳接地。强电弱电信号尽可能的分开线槽走线,一些脉冲信号或模拟信号不经过任何端子直接将此屏蔽电缆接在通道上,效果十分明显,没有做过其它抗干扰措施。不过我们用的变频器一般在3KW以下,数量也就是三、五台。