发布于 2011-05-08 06:49:04
7楼
没有冷却装置,一定是工作在较高(相对环境温度)的温度下。
如果你的系统隔热比较好的话,一个温度过冲就让你等很长时间才能回到控制点以下。这种情况下就不要使用自整定了,不是不能,而是没啥必要。
你的加热控制如果是过零调功器的话,建议采用分段控制,进入一个温度区域后,再启用调节速度较低的PID。
找温度分界点,可以用满功率输出到设定温度时停止(软件实现很容易),记录最大过冲量(温度极值让软件记录下来),用设定温度-最大过冲量*1.2(1.2为保险系数)作为关闭满功率输出,同时启用PID调节的控制点。建议PID回路初始输出设为20%左右。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!