如果ET200掉站,ET200带的输入模块和输出模块还会有信号吗?我现场看的是输入有信号,输出的灯会原来亮的会灭,连接上了之后又会亮。
我现场遇到一个问题,就是我把输出辊道的“正转-反转-停止”按钮打到“正转”的时候,操作台上的指示灯会闪,现场的电磁阀会频繁的得电失电,按照上述我的推测,这可能就是ET200的通讯频繁连接断开,通过看系统缓冲区也是这样的,后来我在线把程序删除了又下载了下,就正常了。
这是跟我的程序有关?还是跟现场干扰有关?怎么DP通讯会一会连接,一会断开呢,频率几乎是同步的,相差很短,只要我操作这个现场操作台上控制传动的按钮,就会这样,这种情况,一个月前也出现过一次,因为我在现场调试频繁的修改下载”修改的”程序没有整体把PLC里的程序删除再下载这样会有这种现象吗?