发布于 2011-05-08 11:02:13
2楼
注意:
1、 MM440变频器有三套两类可存储的参数组,分别是定义命令参数的CDS和定义驱动参数的DDS。因为是三套,所以在该参数内分别用Index0、1、2下标区别。可以用一个开关选择切换当前要使用那套参数。以此适应命令来源的控制(本地、远程、方式等等)和不同电机共用一台变频器的工况(如果只有一套电机参数,改变电机就需要重新输入电机参数)。此外,下标在其他参数中也代表一种选择项(例如通讯的不同字段、自由功能块中不同的连接项)。
2、//控制切换CDS命令参数组的是参数P0810(位0)和P0811(位1),它们分别控制一个二进制的位0和位1。由此可构成00,01,11。可以在只读参数r0050中看到当前选择的CDS参数组。//
//P0810(P0811)是设置控制的来源,例如要用端子3切换到CDS参数组1,应该设置P0703=99,然后设置P0810=722.2。这样当端子3置一(闭合)的时候,保存在Index(1)中的相关控制命令和频率设置源等等全部被激活。例如参数组Index(0)保存的是由通讯链路控制启动、频率。Index(1)保存的是端子控制启动,模拟输入控制频率。当你端子3接通时,当前的控制就变成端子启动,模拟输入控制频率了。//
//DDS驱动参数组和上述相似,只是使用的是参数P0820和P0821//
The darkness is no darkness with thee.