回复:开关量输入的问题

回忆依然最美

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-08 11:02:49

4楼

建议你用导线直接短接PLC模块输入点,看看能否使用,用电脑监控PLC这个输入点是否接通,不知楼主使用的是CPU上的输入点还是扩展模块上的输入点,如果是模块上的输入点,出现这种问题,那么CPU损坏的几率非常大,你把CPU拆开,用万用表测量扩展接口附近的那个贴片电阻,标着“220”字样,是22Ω的4联排阻,量一下阻值是否变化,如有变化请更换之!一般情况下出现这种问题就是此电阻损坏导致CPU不能识别扩展模块造成!