回复:用钳形电流表卡得的电机三相电源线中的一根线的电流与电机的线电流到底是什么关系?怎么得出的?

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-08 14:26:35

10楼


星接的很好理解:相电流就是线电流。 当电机是角接时,用钳形电流表卡电机的电源线测得是I1或I2或I3。而i1,i2,i3是电机的相电流。但电机的铭牌标注的额定电流都是以线电流表示的,也就是U点的电流,即i1+i2。而I1=i1+i2,也就是电源线的电流。