调试恒压控制时候出现的问题

769

4

2011-05-08 17:15:13

硬件情况是这样的
有三台泵,一台变频器,利用一台变频器根据压力状况加减泵
如当压力高于45HZ的时候延时一段时间然后切换到另一台变频运行,当前的变频运行的泵共频运行,在切换的时候如果变频高速运行的时候老出现故障,后来发现是变频器没有完全停止的时候切换,把下面的负载脱掉就会报错.一查我在PLC里面做的是2S,变频器突然从50HZ到0HZ的需要60S,后来我把PLC的时间设为20S,变频器突然从50HZ到0HZ的设为20S,一运行切换的时候故障没有出现了.
我现在的问题是,我的泵是11KW的,变频器突然从50HZ到0HZ的大家一般设多少S比较合适?