回复:大家好315-2DP的CPU带6个s7200,200后面有EM277,那么315-2DP还需要耦合器吗?在线,谢谢

龍族

  • 帖子

    582
  • 精华

    2
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-08 18:55:50

1楼

是组态的Profibus网络吗?如果是就不需要,是否加中继要看你的通迅距离。
心若止水,静思程序!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。