quote:以下是引用波特率在2011-05-06 13:06:14的发言:
断电复位方式重新生效设置的参数,这种方法可行。但是参数生效分几种:
1,cf---按压垂直菜单上的参数生效软键即可。
2,re---按压操作面板上的reset按键即可。
3,po---断电上电。断电上电的方法有两种:拉闸;软键NCK-RESET--即进入启动菜单里实现,这种方法好处是不用重启MMC,重启的时间短。

2楼说的比较全面。不过有些带操作系统的按软件NCK-RESET重启的时间也需要很久。