请问:当一台变频器带动多台电机同时运行时,即通常所说的"一拖多“的情况下,变频器控制方式通常选用V/F控制方式,是否可用”无PG的矢量控制"?如不能,有什么弊端?(两台好像论坛上有了可以做三台或三台以上呢?电机型号一样的呢?)下面有人回答不知道正确与否?
我认为这种用法没有任何意义。因为不论是几台电机的并联驱动,如果做成SLVC控制,那他的数学模型也只有一个,这个建在变频器里的数学模型,不是哪一台电机的真实模型,而是n台电机总的假想模型。试想这样的控制对某一台电机而言,有意义吗?根本没有意义。而且当n台电机并联驱动的时候,如果每台电机的负载不同,那它的转差率也要有变化,“大家心不往一处想”,矢量控制与此情况会怎么处理呢?^_^,所以说,n台电机的并联驱动,采用SLVC控制没有意义,V/F控制足矣。更何况此时的SLVC会失控而不可靠呀。