问题在于network2:
在一个FP后接着一个JCN ? 而根据楼主所述,偏偏还是没有任何其它地方对DB131.DBX31.4进行写操作,所以,当I129.0有上升沿的这个周期内,DB131.DBX31.4将被置1,而没有其它写操作会对DB131.DBX31.4置0。所以在network3中监控到DB131.DBX31.4触点接通是正常的,因为你监控到的情况是I129.0有过上升沿之后的情况。