发布于 2011-05-09 12:07:00
1楼
普通电机(鼠笼、绕线电机我都改造过)拖动的空压机,采用变频恒压调速是完全可以的。只不过要注意电机的温升(可另加散热风扇)。变频器选通用型,一般放大一至二档。
针对您所提问题的原因分析:1、是否临时原配电机的额定电流(功率)大于了原电机;2、由于不自动调速,供气压力太高了;3、自动加/卸载压力设定过高(主要是卸载压力);4、V/F控制时:基本频率(应设50Hz)、基本电压(应设为380V)等参数设置不合理。
变频器自动降低频率的原因是:变频器过负荷。
变频器自动降低频率的处理功能及原理等:请参考变频器使用说明书相关章节。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才