回复:大家好315-2DP的CPU带6个s7200,200后面有EM277,那么315-2DP还需要耦合器吗?在线,谢谢

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-09 13:20:26

4楼

315与200分别作为DP网络的主站和从站,在一个DP网络中,不需要耦合器。
耦合器用来联接两个不同的DP网络。
没有