发布于 2011-05-09 17:42:50
2楼
那是否是电机真的匝间有短路吗?
换一台电机试试。找了一台1.5KW的稀土永磁电机,代替了原电机,将励磁"DISNABLE。
用原系统的点动功能一试,只看到“火花”一闪,“啪”的一声,电机线都烧软了,显示器报“测速故障”。
再仔细看了一下:原系统为55KW/(电枢电压:440V,励磁电压:180V)电机,采用测速反馈,点动时给定只有10%,正常时对应的输出电压为40VDC。
而新电机无励磁,我们试机时已交励磁屏蔽掉,功率1.5KW/电枢电压180V.
590的40VDC来驱动,应该没什么问题.但是该电机无测速机,而我们忘了将590的反馈方式更改为"电枢电压反馈"
这是否说明:590的故障检测系统不够灵敏