还有一种方法,无论是否带显示屏均可使用,只不过必须有富余的数字量输入点2个。当然了,带显示屏的最好,如斑竹所述:可以将欲修改的设定值并联至信息文本模块(标定后的),修改时可以看到结果。
具体方法(以恒压供水设定压力为例):
1、采用两个数字输入点(以下简称为:2入点),可在控制柜面板或柜内等处安装两个按钮,与对应输入点连接,分别用于调大、调小计数器的计数值设定值(用或门、异步脉冲发生器、计数器等实现);
2、PI模块的设定值引用计数器的当前值(或经过模拟算术标定后的数据)即可;
3、将计数器的当前值(或经过模拟算术标定后的数据)并联至信息文本模块,显示结果;
4、此计数器必须激活 掉电保持 功能;
5、可在程序中增加误操作保护。举例方案如下:“2入点”同时为真时延时数秒后置位RS触发器,经M递归,M及“2入点”经或门使能通电延时,输出复位RS触发器;RS触发器输出为真(高电平)时允许修改计数器计数值。