回复:PLC 控制柜 上部进线 怎么布局更合理?

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-09 18:33:47

6楼

上进线的主要问题应该还是导致柜内的线太多。不好布线。
Zane斑竹提出的方法对单面柜来说,我认为很值得考虑。
端子移到上方,一方面是不合习惯,看起来也很别扭;另外作业时如果掉落下来螺丝、线头什么的,比较容易造成事故隐患。如果柜内空间布局允许的话,我建议可以考虑端子排垂直安装,再或者干脆做成双面柜,把端子做到另一面去。