发布于 2011-05-09 19:36:57
88楼
用WinCC Basic在线仿真HMI
西门子的TIA Portal V10.5集成了用于S7-1200的STEP 7 Basic和用于精简系列面板的WinCC Basic。
S7-1200目前还没有仿真软件。WinCC Basic包含一个运行系统(Runtime)软件,与WinCC flexible相同,WinCC Basic也有仿真的功能,但是只能对精简系列面板仿真。在没有HMI(人机界面)的情况下,可以用它来模拟HMI设备,调试已组态的HMI设备的功能。有两种仿真方法:
1)离线仿真,如果手中既没有HMI设备,也没有CPU模块,可以用运行模拟器来检查人机界面的功能。因为没有运行PLC的用户程序,离线仿真只能模拟实际系统的部分功能。
2)在线仿真,需要连接计算机和S7-1200的以太网通信接口,运行CPU中的用户程序,用计算机模拟HMI设备的功能。在线仿真的效果与实际的PLC-HMI系统基本上相同。
在线仿真的操作步骤如下:
1)首先应组态PC/PG接口,将计算机的以太网通信接口的通信协议设置为TCP/IP。
2)用以太网电缆连接计算机和CPU的以太网接口。
3)将用户程序和组态信息下载到CPU,令CPU运行在RUN模式。
4)执行菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“运行系统”,出现模拟运行HMI的初始画面,就可以对画面进行模拟操作了。
用TIA Portal V10.5组态HMI的画面和HMI在线仿真的实现方法和例程见作者编写的《S7-1200 PLC编程及应用》。