回复:6se70逆变报F015

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36768
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-09 19:53:07

7楼

quote:以下是引用zgh2292006在2011-05-08 22:35:26的发言:
电机启动不转报F015,有时和抱闸也有关系!

说的对,因为F015是“堵转故障”,有抱闸且没按规定打开,当给定以后,自然就不会转,所以F015。