quote:以下是引用若干在2010-11-01 00:52:04的发言:
建好了项目,然后编译OS站,选compile后,在picture Tree前面也打上勾了。编译也没什么提示错误的。但是OS运行后,在顶部的总览区,也就是几排按钮那,是一片空白,也不能选。在wincc的graphic浏览器里能看到各个子画面已经生成了,CFC中的电机块和阀门块所对应的标准图例在对应的子画面中也显示了。可现在的问题就是运行以后,总览区是空白,没法选到子画面。
关于楼主和前面各位网友们提到出现的这种情况,我也在不久前的一个项目中遇见过类似情况处理结果可和大家分享如下:
一、问题是出在运行WinCC项目的工作站PC机的EtherNet网卡,没有设置好IP地址所致。
二、没有设置好IP地址的范畴如下:
1、WinCC工作站PC机网卡的IP地址设置为DHCP方式自动获取,然而EtherNet局域网内却又没有DHCP服务器为这台PC机分配IP地址,或者该WinCC工作站PC机网卡与EtherNet局域网根本就断线未连接上。
2、如果该WinCC工作站PC机网卡IP地址是静态指定分配的,那么该PC机网卡IP地址设置一定与PLC的EtherNet通讯模块(例如:CP443-1)的IP地址设置不在同一个网段分类上,导致EtherNet通讯模块与该PC机网卡的数据包信息无法通达传递。例如:IP=192.168.0.2与IP=192.168.10.3就不能相互通讯了,必需借助路由器(router)才能相互通讯的。
3、如果该WinCC工作站PC机网卡IP地址采用静态指定分配,PLC的EtherNet通讯模块IP地址设置与该PC机网卡IP地址设置也在同一个网段分类上。例如:IP=192.168.0.2与IP=192.168.0.3,但它们的子网掩码(SubNet Mask)设置却不在一个网段上。例如:Mask1=255.255.255.0;Mask2=255.255.0.0,则它们间就不能直接通讯了,也必需借助路由器(router)才能相互通讯。
以上为本人经验之谈,供大家分享参考借鉴!