quote:以下是引用水寒风刀在2011-05-10 09:05:45的发言:
各位朋友,这两天曾做过的一工程遇到雷雨天后,DP总线IM153-1出现连接不上,总线所有通信模块BF闪灯情况,第一次去查验未发现有被雷击现象,然后通过将总线速率从标准1.5m降低一个级别到500K后恢复正常了,但过了一晚上再次BF闪灯,工程是412-DP连挂4个IM153-1带IO模块,其中第2、3个之间的DP线长约100米(第一次排障偶尔有第1、2个IM153-1不报错BF,第3、4个IM153-1报错BF)。求助各位提供解决问题思路。

1. 降低总线速率只能使通讯距离延长,并不解决干扰问题。
2. 出现故障后都是如何排除的,是持续一段时间后就自动回复了,还是重新上电就恢复了?
3. 仔细检查下总线端子的连接部分。
4. 通讯线的屏蔽最好是单端接地。
5. 检查下系统的地,是不是跟防雷地在一起了,这个要分离。
如果有条件PLC柜主站单独接地,跟电气地也分开。