quote:以下是引用沧海斜阳在2011-04-27 22:40:42的发言:
解决问题还是得靠自己!根本不需要什么东西。直接把卡架在CPU上,按MRES秒,快速回拨到STOP到RUN到MERS,直到CPU常亮。然后再建立一个与本CPU同型号的空项目,(CPU硬件要组态在软件中)用S7编程软件菜单中的PLC到DOWNLOAD,用西门子编程器下载就OK了。搞了半天我还以为卡被正确格式化后还需要什么“镜像文件”呢。只不过需要支持我这种型号CPU文件而已,西门子空项目上不就自带了吗。写出来带大家分享一下。我这样操作是正确了,其它的卡没试过,我估计原理都一样。
怀疑!按照你的方法如果能成功,读卡器就不用买了。等我哪天有格过的卡我还真要试试