IM 153-1无法通讯的问题

已锁定

yestock

  • 帖子

    219
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

IM 153-1无法通讯的问题

843

1

2011-05-10 13:10:11

今天PLC故障,现象是153的BF、SF灯亮,上位机对应的动态点无显示。直接更换新备件,但自检一过,则153的BF灯亮,现更换一块,故障一样,于是怀疑是有源总线底板故障,更换后还是一样。将其他工作正常的ET200中153改地址换在这个位置,结果正常,证明底板正常,将备件插在原工作正常槽位,结果BF灯照样亮,测试新购三台153备件均如此。
在硬件诊断中,故障信息显示所插硬件信息与组态订货号不一致,且无法显示所插硬件的订货号,但查看备件上订货号明明与组态一致啊。
请教坛中高手是否碰到此类问题?难道是此次订的这批153质量存在问题?不会这么衰吧