目前使用的一家西班牙厂商的PLC,使用的DP模块只能被配置为 DP主站。并通过AnyBus NetTool这个软件来组态通信配置。
在这个软件中,设此CPU为主站,添加CPU315的GSD并作为从站,在配置里,添加两个条目,一个是slot4 : 1字节单元输入,一个是slot5 : 1字节单元输出。配置完以后CPU上线,DP模块的指示灯显示为 “与配置的DP从站无数据交换”。
CPU315方面,硬件配置里,添加DP网络,1.5M,DP,地址3.(与AnyBus中设置一致)。并将工作模式设为DP从站,组态里添加一个插槽4:1字节单元输出,一个插槽5:1字节单元输入。配置完,CPU上电后SF灯亮,BF灯闪烁。
请问为何不能正常通信,还需注意哪些问题?
谢谢!
已根据专家建议修改了插槽配对,但还是通信不上。
------
专家建议
您好。DP主站与从站的数据交换,主站的输入为从站的输出。
因此,如果主站配置为
Slot1: 1 byte input
Slot2: 1 byte output
那么从站应组态为:
Slot1: 1 byte output
Slot2: 1 byte input