回复:MP 277可以通过EM277连接S7-200吗?

adeyan

  • 帖子

    700
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 13:45:34

2楼

quote:以下是引用noroad在2011-05-10 13:36:13的发言:
可以,只要设置正确的地址与速率就行了。

是不是配置成DP连接就可以了,问题是需要知道DP的站号码?没有站号得选项哟!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32569条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。