系统为XPSP3英文版,软件是PCS7V7.1SP2英文版,安装后在使用时发现OS运行以后,总览区所有按钮都是灰色的,没有picture tree,当然也就不能链接到过程画面。现在单独建一个简单的wincc项目,自己建几个画面然后再picture tree manager创建图形树,编辑以后运行wincc还是一样没有在总览区看到图形树,打电话去了西门子客服也没有解决这个问题,请高手指点,非常感谢!

问题已解决,是我自己在安装PSC7软件最后一步的时候,那个配置文件我没有选择 接受 ,而是直接关了那个弹出窗口,西门子客服的邹工给了很大的帮助,在此感谢!