回复:星三角启动的三个接触器怎么选型

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-05-10 14:43:43

11楼

接触器选型以CJ20系列为例:主接触器与三角接触器至少可选CJ20-400A(接触器供电端并联),星接触器可选CJ20-250A。从技术角度讲:接触器再选大些没坏处;热继电器只需要一个!!侧总电流可选JRS2-630,电流整定范围是400~630A(调节范围400~630A)。一般不测量总电流,测量主接触器电流,可选JRS2-400(调节范围250~400A)
电机功率太大,建议采用自耦降压、软起动器或变频器。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才