最近热线上遇到一个较常见容易出现问题与大家共同分享。
客户反映设备中3RT1075接触器的辅助触点经常发生动作不稳定的情况,希望能够更换一个接触器或者单独更换辅助触点。
经过与客户沟通发现,客户的接触器3RT1075带了3NO+3NC辅助触点,但其触点型号为分别为1个3RH1921-1DA11与2个3RH1921-1EA11。此两种触点均为3RT1075的第一组辅助触点,只是符合德国的工业标准不同,而且此两种触点均不能安装在第二组辅助触点的位置。根据客户发来的产品图片中辅助触点的标号判断客户使用的接触器辅助触点确实均为第一组辅助触点,其安装时将两个接触器并排安装,将此辅助触点夹在两个接触器中间。这样虽然可以安装上,但不能保证辅助触点可以正常使用。这样就解释了为什么辅助触点有时会发生不动作的情况。最后建议客户更换为接触器的第二组辅助触点,以消除触点动作不稳定的问题。