已经搞定了。不需要调用功能块,因为用的是IO直接映射。

公布方法共享:

关于CPU315的GSD文件,在其它第三方组态软件(比如AnyBus)里导入使用里,特别要注意,slot1、2、3必须添加为1st、2nd、3rd General ID!!!!!!
然后其它slot才可以添加为数据交换(字节或字 输入或输出)
这也是为什么CPU315DP里组态交换数据时,新建第一个,插槽就显示为4!!!

此外,请看上面专家的意见,两边输入输出区域必须是对调的。