发布于 2011-05-10 15:46:18
20楼
问题1:热继和电机保护器都具有反时限特性。没问题的。
问题2:电机保护器说明书上给出的接线图是正确的。实际工作中:电机保护器及接触器的线圈同时得电,电机保护器建立工作电压只需要很短时间。接触器吸合也需要时间,只是也很短。电机保护器的缺相保护检测有延时的,不必担心。如果真的调缺相:1)电源缺陷;2)空开、接触器、电机等之间的接线或触点有问题,引起三相电流严重不平衡而调缺相;3)电机有问题;4)供电系统或周围有(强)干扰。如:变频器(这个我遇到过,就是您图中的这类电机保护器)。