发布于 2011-05-10 15:52:00
5楼
回3楼
1、要说干扰问题,应该一开始就有,且至多能出现在第2、3个IM153-1之间,但运行一段时间了,这次雷雨天气就出现,不会吧?
2、出现故障后,是主动进行各种更换DP头,IM153-1备件方式无果后,降低速率才连通。
3、总线端子DP头的所有屏蔽线均合理压接上DP头的屏蔽连接片上。
4、通讯线单端接地是在主站有CPU这一头柜子连接。
5、只有系统地,没有防雷地,防雷地目前业主正在做未连接完工。
6、说到单PLC接地,只能建议,实现难哦呵呵。