quote:以下是引用336233在2011-04-05 17:26:27的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2011-04-02 11:18:49的发言:
1 V/F控制,电机的电压降会随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足而使电机不能获得足够的转矩(特别是在低频率时)。也就是说常规V/F控制变频器在低频率时无法满足电机额定转矩的输出。
2 V/F控制中,用户根据负载情况预先设定一种u/f曲线,变频器在工作时就根据输出频率的变化,按照曲线特性调整其输出电压,也就是说V/F控制是使变频器按照事先安排好的补偿程度工作,不能随负载的变化而改变。但是在以节能为目的和对速度控制精度要求不高的场合V/F控制变频器以其优越的性价比而得到广泛的应用。
3 矢量控制变频器的基本原理是,通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。
4 由于矢量控制可以使得变频器根据频率和负载情况实时的改变输出频率和电压,因此其动态性能相对完善。可以对转矩进行精确控制;系统响应快;调速范围广;加减速性能好等特点。在对转矩控制要求高的场合,以其优越的控制性能受到用户的赞赏。
5 矢量控制功能,要求输入完整的电机参数。而V/F就简单多了,因为矢量控制是以电机的参数为依据,因此完整的电机参数就显得尤其重要,以便变频器能有效的识别电机,很好的对电机进行控制。
九楼的大侠对V/F控制和矢量控制解释的非常好,太全面了。我的理解是:
(1)V/F控制主要应用在要求起动力矩不高、精度要求不高的场合,如风机、水泵、压缩机和一台变频器拖动多台电机等场合,可以使用线性V/F、平方比V/F和可编程V/F三种方式,可编程V/F的参数设置相对要复杂些,因为需要找到电机在不同频率段的特性曲线,即电压和频率的对应关系。
(2)矢量控制包括无编码器矢量控制和带编码器矢量控制两种,这两种控制方式的本质区别是有无编码器来检测电机速度,无编码器矢量控制因为没有编码器检测电机速度,所以无编码器矢量控制在低频时相当于工作在V/F方式,它是在某一频率后进入到矢量控制的。矢量控制优点是起动力矩大、控制精度高,例如:起重机、电梯、印刷、包装、纺织等应用场合。