回复:应用探讨——变频器的基本知识讨论——发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 17:59:58

7楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-04-08 14:19:01的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2011-04-08 08:37:06的发言:
现场遇到了MM440编码器报A0501的故障
后期打电话咨询技术支持
他们建议用矢量控制。
我想问一下,
1:如果现场遇到问题,什么情况下考虑最好用矢量控制,什么情况下,用VF控制
2:如果是矢量控制 变频器和电机的容量不能超过4倍关系,而用VF控制,没有这个限制,说法正不正确
3:变频器带电机,哪些参数必须考虑?电机参数是否需要填写,特别是大变频器带小电机的情况
首先,A501报警不是编码器的故障,是系统发出的警告,告诉你现在的电机运行状态达到了电流限幅。那么什么原因呢?可能是电机加速过程的时间太短了,也可能是负载太重了(或者说变频器和电机的容量太小了)。总之,是告诉你现在的传动系统已经把劲使到了极限状态了。没有多余的储备能力了。报警并不影响运行,只是警告你。所以系统是可以继续运行的。
2.关于什么时候用矢量控制;什么时候用V/F控制,这主要取决于你的现场负载性质以及工艺要求。一般需要转矩控制的场合,要使用矢量控制,一般传动场合,使用V/F控制即可。你的现场负载特性和工艺是怎样的呢?
3.是有这种说法,矢量控制变频器不能比电机的容量大4倍,还有一种说法,MM440的矢量控制最高运行频率不能超过200Hz;而V/F控制也不是没有限制的,只是范围比较宽。变频器容量比电机容量大10倍也可以,最高运行频率MM440是600Hz(V/F控制);
4.电机的参数:额定电压、额定电流、额定转速、额定转矩、额定功率、额定功率因数这六个电机铭牌数据很重要,要输入到MM440的参数里去,在进行辨识、优化中自动计算电机控制模型。数据不准确就无法获得好的控制效果。
5.如果你的变频器比电机的容量大,就更应该准确的输入电机参数去优化控制系统。如果你的变频器容量比电机容量超过4倍。就不要使用矢量控制了,只能使用V/F控制。