quote:以下是引用kdrjl在2011-04-12 09:52:09的发言:quote:以下是引用逆雨潇潇在2011-04-11 23:15:38的发言:
刚才看了下很多同行的回答,我觉得各位大师回答的都不错,不过就是太专业了点。
个人感觉用户最关心的应该是某产品用法和用处。
提点小建议,呵呵 不对也别骂我,只是点个人的小感受。
个人觉得简单应用一般都是V/F控制,别问为什么,我也不知道,我只觉得在要求不高要考虑成本的时候可以用这个方案所以一般在11KW以下而且不需要做同步控制时我首选MM420。
如果有风机水泵就用MM430。
如果做同步的话因为要考虑低速时的运动稳定性,所以我一般都用MM440并且选用矢量控制,也就是说我感觉在低速时用矢量控制电机运行的比较稳定而且对速度指令反应比较快。
纯粹一点个人想法,如果有不对的地方欢迎大家指正。
不错,挺有自己的技术特点和风格。
而我和你的做法大相径庭。我是全部采用MM440变频器,当不同的现场需求时,就采用P1300的不同设置来满足工艺控制的不同。比如,一般控制场合(比如,分时一拖二,大小电机功率超过4倍时),V/F控制;风机泵类控制场合,变转矩控制;转矩控制场合时(测功机试验台、同步控制),采用SLVC控制。等等。
所以一律MM440解决方案,主要是考虑装置硬件的互换性与采购的单一性,为了解决项目交货周期快,可以允许少量库存备货。