回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7——发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 18:50:03

4楼

quote:以下是引用凡烨在2011-04-11 10:34:59的发言:
quote:以下是引用杨工程师在2011-04-08 21:00:16的发言:
TCP/IP和S7 本质上是一样的 TCP/IP 面对各个厂家兼容性更好 用习惯了 都不嘛烦

这里可能有一点误解,从作者的字面上看是正确的。
但是从前半句上看,S7和TCP是两种不同的协议,本质是不一样的

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4536条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。