quote:以下是引用凡烨在2011-04-11 15:16:32的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2011-04-11 14:44:33的发言:
凡烨还有一个概念型的问题希望解答一下
工业以太网和普通的以太网有什么区别,在ISO/OSI参考模型,做了如何处理
平常我们所说的tcp/ip iso 或者是S7连接属于以太网还是工业以太网?


好,这里我总结一下你的两个问题,对于贴图的那个问题,是有历史原因的,因为西门子最早仅支持ISO,而没有ISO on TCP,但是这您也知道ISO没有生命力,因为它无法在网络中路由,所以在西门子的发动下,起草了RFC1006,即ISO on TCP,完善了自己的协议,使其可以在网络中路由,这样ISO实际上被西门子所淘汰,在手册中您也可以读到相似的内容,这样新的产品例如您的CP343-1lean不再支持ISO,而老产品则支持,当然也有特殊的情况,比如说CP443-1 Adv IT最新的网卡,还是支持ISO的,因为它可以应用在400H上。
第二个问题,工业以太网和普通以太网的区别就在于是否用于工业环境中属于物理层的范畴,例如您所看见的工业级SCALANCE X交换机和绿色的网线,金属接头等等。对于ISO/OSI参考模型没有任何变化,S7协议还是TCP无论是应用在办公环境还是工业环境他们都仅仅是网络协议,而与属于哪种以太网无关。