回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7——发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 18:55:20

17楼

quote:以下是引用凡烨在2011-04-13 15:15:01的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2011-04-13 09:01:03的发言:
趁着这个帖子,自己做了两个测试
一个是ISO_TCP_IP测试
配置画面如下所示
对于tsap这个参数应该怎么理解?
tcp通讯测试,
对于这个端口号设置应该填写多少?


图片删了以免占用太多的篇幅,不好意思。
好,这里我们再谈一次TSAP和Port。在ISO/OSI参考模型中,只存在TSAP号,就是传输层向上层提供服务的访问接口,你可以理解成地址。TCP/IP模型不能完全说是ISO/OSI参考模型,这里可能大家又混乱了,因为TCP/IP的模型比ISO/OSI的模型出现要早,而在TCP/IP的Port也是传输层TCP向上层提供服务的访问接口。如果两个模型重合,那么TSAP和Port也重合,意味着他们处于同一位置。
ISO和TCP需要TSAP和Port道理是一样的,那么为什么ISO on TCP还有TSAP而不是仅有Port,聪明的您一定发送就是因为有ISO,那么ISO的下面服务接口就是Port,上层服务接口就是TSAP。否则仅知道Port号,数据如何由ISO向上层提供呢!