quote:以下是引用www123456在2011-04-15 13:06:39的发言:
quote:以下是引用血色梦幻在2011-04-15 11:15:04的发言:
1、如果整个控制系统都是siemens的话,还是用S7通信,方便而且可靠!如果控制系统中带有其他的品牌控制的话还是要用TCP/IP的,通用性和速度都比较好了啊!
2、快慢的话是相对了啊!TCP/IP毕竟通用,设备发展的也相对快些;s7稳定性要好但是其发展要慢一些!另外快慢和整个系统配置等多方面都有关系!
3、设置mac、ip是必须的,每台设备相当于一个人一样,都有自己的身份证一样,否则通讯就分不清了,把给张三的数据给李四、王五了系统就乱了啊 !


确实如此,比如编程方式影响也很大,接收块执行速度过慢,发送速度快于接收,所以应保证发送块速度不快于接收速度,即保证均衡“节拍”。例如把发送块放到OB35中执行,接收块放OB1中来提高接收速度,就会减少数据的通信较长延迟,达到最佳效果。