回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?

水中舟

  • 帖子

    397
  • 精华

    4
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2008-05-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 20:30:03

30楼

quote:以下是引用yming在2011-05-06 10:33:11的发言:
估计是PLC的模拟输出电源的0V和变频器的0V(脚2)不是同电位。
共模干扰太大了。
产生的原因要查清楚,不要简单的连接两部分PE了事(这样做可能解决问题,但没解决根本问题。)。

y侠说的情况我早前也曾遇到过,总以为几个设备间都是0V可以通用
这恰恰就是问题产生的源头
十日画一水,五日画一石
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。