1、每套设备PLC系统配置:CPU315-2DP,PS307 5A、SM321一块、SM322一块、SM331一块、SM331RTD一块、MP277一个,均由PS307 5A供电。
2、每套设备均使用施耐德ATS22软启,功率160~315KW
3、PLC220V供电取自软启动柜主回路其中1相
4、目前出现的问题:
a、很多台设备在软启启动时或启动结束且运行很长时间(几个小时)后突然出现CPU断电重启的现象。
b、CPU重启但MP277未发现重启
5、已经试过的方法:
a、将CPU的接地与M切断,M悬空,但问题仍然存在。
b、在线诊断:当重启时连接中断无法在线诊断。
我判断是电源问题,打算加个UPS试试,但是为什么MP277不重启呢,我无法理解。
软启动器对PLC是否存在影响?
请大家讨论下还有什么需要考虑的。