回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23490
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-10 22:17:45

37楼

变频器电机输出线下端的PE是用于接电机外壳的,这样构成一条高频泄露电流回到变频器DC中点的“捷径”回路。如果不接这根线(屏蔽层),它也要通过其他的PE接点、甚至通过大地-变压器中点-电柜外壳构成回路,这样杂散的分布所造成的电磁干扰你更没法处理了。
另外,没说让你把220V线抽出来绞,你不会另外走一路220V双绞线吗?
不使用N线是经验,如果你认为供电制式、接地方式没问题也可以。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?