回复:应用探讨——S7-200 PLC通信常遇到的问题

不懂来上网

  • 帖子

    113
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-11-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-10 23:52:42

3楼

我公司的产品一直在应用s7_200的通讯功能,我觉得200的通讯比较全面,小型机中已是不错了。只是要应用到大系统要求高的地方,还是用300/400更好。
与我公司自己设计的产品,之前也用过自由口协议的,也就是类似RS485挺方便;之后公司设计的产品自己带有DP口,也挺方便,硬件倒处都有,GSD自己修改。
CP243-1 200与300通讯正在应用中,感觉不错。就是200的只有SM0.5做脉冲,想用其他时间脉冲,得自己做一个有点费事。其他还好。
知我者为我心忧,不知我者谓我何求
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33290条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。